發私信
發帖時間:2017-04-25 15:22:31 只看該作者 樓主




一、施工依據


3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、施工圖紙






結構總說明:



三、施工現場圖片





檢驗批容量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。(梁、柱和獨立基礎檢驗批容量單位為:件;板檢驗批容量單位為:間;墻檢驗批容量單位為:間/面;相應規范未對檢驗批容量進行限定,檢驗批容量為無限值。


四、驗收規范


【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015

【條文摘錄】

5.5鋼筋安裝
主控項目
5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,尺量。
5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,尺量。
一般項目
5.5.3鋼筋安裝偏差及檢驗方法應符合表5.5.3的規定,受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得有超過表中數值1.5倍的尺寸偏差。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%.且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。

表5.5.3鋼筋安裝允許偏差和檢驗方法




五、檢驗批選用




  • 相關規范下載:

[GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范http://www.vbgswj.live/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范:http://www.vbgswj.live/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一標準:http://www.vbgswj.live/DataSee_18624_1.aspx


六、檢驗批及原始記錄實例















注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)



檢驗批填寫視頻:

http://www.vbgswj.live/Video_View_3386.aspx


更正:


1.綁扎鋼筋網指的是提前預制綁扎網片,安裝時,整體吊裝的網片------目前基本上沒有這種形式了
2.綁扎鋼筋骨架指的也是提前綁扎成型,整體吊裝的形式,比如構造柱,懸挑梁,灌注樁鋼筋籠等
現場綁扎的梁板柱和這個無關



發私信
發帖時間:2017-10-30 17:17:03 只看該作者 1樓

預埋件如何數?
  • Better me2017-11-01 09:14:28回復

    有幾處就填寫幾處

發私信
發帖時間:2017-11-01 09:07:46 只看該作者 2樓

麻煩問下 為什么檢驗批容量沒有樓梯的選項?只有梁板墻柱?是不填嘛?
  • Better me2017-11-01 09:14:06回復

    有的話就填寫 ,樓梯按間

  • 52112017-11-03 20:52:26回復

    好謝謝~~~~~~~·

發私信
發帖時間:2018-04-22 10:46:27 只看該作者 3樓

同意最下面“更正”部分,我跟很多資料員解釋了這點,他們都不以為然
發私信
發帖時間:2018-06-25 16:38:22 只看該作者 4樓

更正里面第二條。綁扎鋼筋骨架長、寬、高  是指的是懸挑梁和構造柱。 那是不是寫剪力墻、柱的時候,只要幾個構造柱就寫幾件,是么。不需要把框架柱那些也寫進來,對么?
  • Better me2018-06-25 16:39:43回復

    是的

發私信
發帖時間:2018-09-19 16:43:08 只看該作者 5樓

有個問題想請教下。我看了您編輯的二層梁板(鋼筋加工、鋼筋安裝)兩張檢驗批。發現鋼筋安裝檢驗批中鋼筋彎起點位置,您有填寫數量(并只填寫了梁的容量),而鋼筋加工中彎起鋼筋的彎折位置,未填寫

相關推薦

黑龙江6十1开奖结果查询结果