發私信
發帖時間:2017-04-10 16:47:23 只看該作者 樓主



一、施工依據

基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、施工圖紙

(圖中畫圈區域是否開挖根據現場確定,這里為了方便計算,直接按全部開挖。整體回填,檢驗批填寫時應根據現場實際情況計算


從基礎平面圖中基礎設計說明中第三條確定:灰土比例為3:7;灰土回填厚度為200mm;灰土壓實系數大于等于0.96;地基承載力特征值為135kPa


三、施工現場圖片

1~15軸長度=軸線內長度55800+軸線以外尺寸950+850+650+925+工作面寬度300+300+墊層每邊比基礎寬100+100=59975mm≈60m

(1/0A)~L軸寬度=軸線內寬度34000+軸線以外尺寸1125+950+工作面寬度300+300墊層每邊比基礎寬100+100=36875mm≈37m

檢驗批容量:面積≈60*37≈2220 m2


四、驗收規

【規范名稱及編號】《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)

【條文摘錄】

  • 4.1一般規定

    4.1.1建筑物地基的施工應具備下述資料:
    1巖土工程勘察資料。
    2臨近建筑物和地下設施類型、分布及結構質量情況。

    3工程設計圖紙、設計要求及需達到的標準,檢驗手段。

    4.1.2砂、石子、水泥、鋼材、石灰、粉煤灰等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現行標準的規定。

    4.1.3地基施工結束,宜在一個間歇期后,進行質量驗收,間歇期由設計確定。

    4.1.4地基加固工程,應在正式施工前進行試驗段施工,論證設定的施工參數及加固效果。為驗證加固效果所進行的載荷試驗,其施加載荷應不低于設計載荷的2倍。

    4.1.5對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。

    4.1.6對水泥土攪拌樁復合地基、高壓噴射注漿樁復合地基、砂樁地基、振沖樁復合地基、土和灰土擠密樁復合地基、水泥粉煤灰碎石樁復合地基及夯實水泥土樁復合地基,其承載力檢驗,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3處。有單樁強度檢驗要求時,數量為總數的0.5%~1%,但不應少于3根。

    4.1.7除本規范第4.1.5、4.1.6條指定的主控項目外,其他主控項目及一般項目可隨意抽查,但復合地基中的水泥土攪拌樁、高壓噴射注漿樁、振沖樁、土和灰土擠密樁、水泥粉煤灰碎石樁及夯實水泥土樁至少應抽查20%。

  • 4.2灰土地基

    4.2.1灰土土料、石灰或水泥(當水泥替代灰土中的石灰時)等材料及配合比應符合設計要求,灰土應攪拌均勻。
    4.2.2施工過程中應檢查分層鋪設的厚度、分段施工時上下兩層的搭接長度、夯實時加水量、夯壓遍數、壓實系數。
    4.2.3施工結束后,應檢驗灰土地基的承載力。
    4.2.4灰土地基的質量驗收標準應符合表4.2.4的規定。


五、檢驗批選用


  • 相關規范下載:

[GB50202-2002]建筑地基基礎工程施工質量驗收規范:http://www.vbgswj.live/DataSee_503_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://www.vbgswj.live/DataSee_18624_1.aspx



六、檢驗批實例

注:原始記錄均為現場實測數值,驗收部位根據現場填寫,這里就不再一一說明。

點擊原始記錄軟件會自動生成學習數據

(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,

滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)

Ⅰ相關試驗

1、灰施工前:

檢測項目名稱:擊實 ;

代表批量:? ?每種配比取1個組;

取樣方法及數量(實際數量根據當地試驗室規定):輕型擊實取20kg樣品,重型擊實取50kg樣品;

檢測依據:《土工試驗方法標準GB/T50123-1999 》;

檢測項目:最大干密度、最佳含水率

2、灰土壓實后:

(1)檢測項目名稱:換填墊層 ;

代表批量:?基坑回填:每層20-50m3取1組,但不少于1組(每基坑不少于1組);

基槽或管溝回填:每層20-50m取1組,但不少于1組;

室內回填:每層100-500m2取1組,但不少于1組;

取樣方法及數量:環刀法取樣:用環刀法取樣時,應事先在環刀內壁涂一薄層凡士林,刃口向下放在土樣上,將環刀垂直下壓,直至土樣高出環刀。將環刀整個挖出,用切土刀將環刀外側土樣削掉,用鋼絲鋸整平環刀兩端土樣,取出環刀內土,編號,裝入密封袋內;取樣點應位于每步(層)表面以下2/3處,每組均為兩個樣,即為平行樣。

檢測依據:《土工試驗方法標準GB/T50123-1999 》;

檢測項目:干密度、含水率

(2)檢測項目名稱:地基承載力試驗

根據《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)第4.1.5條對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。(設計要求:地基承載力特征值為135kPa

Ⅱ 壓實系數計算公式:

壓實系數為土的控制干密度ρd與最大干密度ρdmax的比值。壓實度是一個干密度比較值。先在實驗中測定標準干密度,再計算工地取樣的干密度,進行比較。壓實度=工地試件干密度/標準干密度(100%)

用計算出的壓實度和設計要求的壓實系數不小于0.96做對比,即可知道現場壓實度是否符合要求。


環刀取土過程圖:


評分條數2

豆豆+6

  • 小卒 +5 你太優秀了 撤銷 2019-04-11 21:03:01
  • 在水一方 +1 你太優秀了 撤銷 2018-12-14 17:00:21
000
發私信
發帖時間:2017-07-01 16:21:31 只看該作者 1樓

你是山西四建?


000
發私信
發帖時間:2017-07-01 16:22:51 只看該作者 2樓

最后地基承載力檢測使用的靜載荷試驗嗎?做了幾個點呢?
發私信
發帖時間:2018-06-04 09:37:20 只看該作者 3樓

好東東,謝謝分享
發私信
發帖時間:2018-07-29 09:32:02 只看該作者 4樓

這里除了做一個土工試驗及壓實度試驗,是否還要出一個配合比?這個配合比是要取樣送檢?
發私信
發帖時間:2019-03-16 22:37:34 只看該作者 5樓

太實用了

相關推薦